大家都知道耐火磚砌體在施工的時候會有預留膨脹縫,那么耐火澆注料是否也要有膨脹縫?耐火澆注料的膨脹縫怎么留合適?什么樣的澆注料留什么尺寸的膨脹縫?這些你是否了解。如果不留膨脹縫,會對后期使用造成什么影響?
耐火磚或澆注料用于工業窯爐內襯時,由于受到溫度變化和溫度梯度形成的熱應力的影響,會導致內襯結構變形膨脹,因此在耐火磚和澆注料施工時要留設膨脹縫。
耐火磚和澆注料使用原料不同,受熱后產生的膨脹系數也不一樣,砌筑時膨脹的尺寸主要是根據使用耐火磚或是澆注料的性質和承受的溫度而定。
1. 耐火澆注料膨脹縫的形式
耐火澆注料膨脹縫的形式基本上分為貫通縫和不貫通縫兩種,如圖1所示。
示意圖1
a、b-貫通膨脹縫;c-不貫通膨脹縫
2. 膨脹縫的留設
耐火澆注料膨脹縫的留設主要是選擇膨脹縫的間距、寬度和形式。預制件組裝的爐體和現場澆注的爐人本,其膨脹縫間距離有所不同。
①預制構件組裝的爐體,如用預制件組裝,若爐體較短,預制件之間不必另留膨脹縫,只需要在爐體兩端留適當縫隙即可;若爐體較長,可根據爐體各段溫度的情況,沿爐體長度方向每隔5~10m留一道膨脹縫,縫內用浸過黏土泥漿的陶瓷纖維繩嵌填,以防爐內在低、中溫時向外冒煙、冒火。
②現場澆注的爐體?,F場澆注的耐火澆注料爐體留設膨脹縫的間距和寬度??蓞⒖急?所示。表中數值適用于黏土質和高鋁質耐火澆注料。
示意表1
③填料的固定。耐火澆注料中膨脹縫的材料應在澆注前固定到位或在澆注時仔細填入,當分塊澆注施工時,宜將耐火澆注料按其膨脹縫劃分成數塊,用模板從膨脹縫處進行分隔澆注,初凝后嵌入接縫填料,如圖2所示。
示意圖2
a:δ=3~4mm
b:δ=5mm
④防止位移。為阻止膨脹縫填料位移或發生局部耐火澆注料粘連,填料層應裁制準確,鋪貼嚴密,必要時可用釘子釘入澆注料以穩固填料層。
⑤隔離措施。當填料層在施工環境下處于冷態時分離、熱態時接觸,即成為滑移面時,宜增加隔離層以防止填料位移,阻止漏漿粘連或堵塞膨脹間隙。
3. 膨脹縫的允許誤差
(1)垂直膨脹縫的垂直度允許誤差為,每米高度不大于2mm,全高不大于15mm.
(2)水平膨脹縫的水平度允許誤差為,每米不大于2.5mm,全長不大于15mm.
(3)電站鍋爐膨脹縫的誤差允許為3~4mm.
(4)膨脹縫的寬度允許誤差見表2.
示意表2
(5)現場澆注成型的各類耐火澆注料,均應按設計圖的規定留設膨脹縫,其寬度誤差為+3mm,不得小于規定寬度。
4. 結語
耐火磚或澆注料在爐底施工時的膨脹縫,要在上下磚層和同層爐底中留成交錯式互相錯開。在砌筑爐墻時,留設的膨脹縫在內外層間和上下層中也可留成交錯式。園形墻施工時要在外殼間留設縫隙以補償膨脹。
在拱頂施工,耐火磚和澆注料留膨脹縫要在兩端留出直通。留設時考慮拱頂的縱向膨脹和爐墻的向上膨脹。拱頂長度大于5米時,除在兩端留設膨脹縫外,還要根據拱長分段情況,在拱頂中部留設膨脹縫,錯砌拱頂的膨脹縫留成直通式。
多層拱頂各層膨脹縫要錯開,膨脹縫上要用一層平砌磚層覆蓋。如果是硅磚干砌的拱頂,應在拱頂的輻射縫中,每隔3-5塊磚夾入1-2mm的紙板,以補償膨脹。
如果是懸掛式爐頂用耐火磚或澆注料,是要在沿爐頂周圍留設膨脹縫。
供稿 | 余朋輝
審核 | 楊建軍 馬姍姍